INTPn端子の読み込み

お世話になっております。はるのうららです。

 

INTPnの割り込み処理について教えて下さい。

INTPnエッジで割り込みがかかるようにしているのですが

その割り込み処理の中でINTPn端子の値を読んだ場合に、エッジの変化後の値が読めています。

仕様としてエッジの変化後の値が読めると保証されるのか

もしくは電圧安定前等で読み値は不定となるか、ご教示いただければと思います。

 

よろしくお願いいたします。

 

  • チョコです。
    RL78のINTP割り込み端子の状態は,単に兼用(入力)ポートの状態が読めるだけです。
    RL78では,第2章の端子機能にブロック図があるので,そこで該当する端子を確認してください。

    >仕様としてエッジの変化後の値が読めると保証されるのか
    >もしくは電圧安定前等で読み値は不定となるか、
    何が接続されているかに依存します。機械式のスイッチならチャタリングが発生することが考えられます。
    チャタリングがなければ,変化後の値と考えていいでしょう。
  • お世話になります。はるのうららです。
    チョコさん、ご教示ありがとうございました。

    接続しているのは電気的に出力されたものなのでチャタリングはないと思います。
    ですので変化後の値という前提で進めていこうと思います。