RX231のコード生成を用いた簡易IIC通信について

電流・電圧測定デバイスであるINA233を用いて電圧値を測定し,測定値を簡易IIC通信でRX231に送るプログラムを作成しておりますが上手くいきません.

RX231シリーズ R5F52316ADFM 

ROM:256Kbyte RAM 32Kbyte  外部発振20MHzを使用しています.

コード生成はSCI12を簡易IICバスに設定し,生成しました.

void main(void)
{
    R_MAIN_UserInit();
    /* Start user code. Do not edit comment generated here */
   {
    uint8_t     adr         =0      ;//7bit address
 uint8_t     dir         =0      ;//0:Write 1:Read
 
 uint8_t  tx_buf[255] = {0};//send data
     uint8_t  rx_buf[255] = {0};//receive data
 
 while(1){
  adr = 0x41;
  dir = 0x00;
  adr = (adr<<1) | (dir & 0x00);
  tx_buf[0] = 0x88; //READ_VIN PMBusコード ina233
  tx_buf[1] = 0x89; //READ_IN PMBusコード ina233
    
  //PMBusコマンド ina233に送信
  R_SCI12_Create();
  R_SCI12_Start();
  R_SCI12_IIC_Master_Send(adr,&tx_buf[0],3);
  R_SCI12_Stop();
 
  adr = 0x41;
  dir = 0x01;
  adr = (adr<<1) | (dir & 0x00);
 
  //ina233からデータ取得
  R_SCI12_Start();
  R_SCI12_IIC_Master_Receive(adr,rx_buf,3);
  R_SCI12_Stop();
 }
   }
  
    /* End user code. Do not edit comment generated here */
}

CS+の設定等もよく分からないのでその辺りも教えていただけるとありがたいです.

初歩的な質問ですいませんが,よろしくお願いいたします.

//INA233のデータシート

www.ti.com/.../ina233.pdf

Parents
  • fiReさん、こんにちは。NoMaYです。

    > INA226に対応したプログラムを組み直したところ、なんとか電圧値を取得することができました。

    それは良かったです。

    > 取得した測定値をメモ帳などのテキストファイルへ出力したいのですがそういったことはできるのでしょうか?
    。。。
    > fopen, fprintfといった関数は使えるのでしょうか?

    CS+のデバッグコンソールというウィンドウへRX231からprintfで出力することが出来ますが、その内容をlogファイルへ出力するように切り替えることが出来ます。(正直に言うと、私はlogファイルへ出力することまではしたことが無いですけど。また、私が使ったのはRXシミュレータでですが。) (たぶん、今回の話はRX231のCSIでUART通信をさせてFT232等のUSBシリアル変換アダプタを経由させてPCにデータを取り込むという話では無いですよね?)

    その話を出来るだけ簡素に済ませようとすると、使えるようになったコード生成機能では無く、先日お話したRXスマートコンフィグレータを使う方がよいのですが、ちょうど最近、似たような話のスレッドがありましたので、参考までに以下にURLを書いておきます。

    E2Liteでのデバッグコンソール  (CS+/RX231)
    japan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum5/6165/e2lite-cs-rx231/34128#34128

    それで、すみません、先日、鈴木さんのリプライにもあった以下のページからRXスマートコンフィグレータをダウンロードしてインストールして頂けないでしょうか?また、CS+のプラグイン関連の設定を変更する必要があるようですので、以下のユーザーガイドの画面コピーを見て頂けますか。

    なお、RXスマートコンフィグレータで生成させたソースもチョコさんのアドバイスと同じ対処をする必要があります。要領はコード生成機能で生成させたソースの場合と同じですが、生成されたソースの関数名が若干異なりますので、その点にさえ注意すれば出来ると思います。あと、それから、クロック設定画面がグラフィカルになりましたので雰囲気がけっこう異なりますが、基本的には同じです。(と思います。)

    スマート・コンフィグレータ ダウンロードページ
    www.renesas.com/jp/ja/products/software-tools/tools/solution-toolkit/smart-configurator.html#downloads
    [New]RXスマート・コンフィグレータV2.4.0をダウンロード

    RXスマート・コンフィグレータ ユーザーガイド: CS+編
    www.renesas.com/jp/ja/search/keyword-search.html#genre=document&q=r20an0470
    r20an0470jj0120-cspls-sc.pdf
    CS+のプラグインの設定に関する項の画面コピー


    CS+のヘルプのデバッグコンソールに関する項の画面コピー


     

Reply
  • fiReさん、こんにちは。NoMaYです。

    > INA226に対応したプログラムを組み直したところ、なんとか電圧値を取得することができました。

    それは良かったです。

    > 取得した測定値をメモ帳などのテキストファイルへ出力したいのですがそういったことはできるのでしょうか?
    。。。
    > fopen, fprintfといった関数は使えるのでしょうか?

    CS+のデバッグコンソールというウィンドウへRX231からprintfで出力することが出来ますが、その内容をlogファイルへ出力するように切り替えることが出来ます。(正直に言うと、私はlogファイルへ出力することまではしたことが無いですけど。また、私が使ったのはRXシミュレータでですが。) (たぶん、今回の話はRX231のCSIでUART通信をさせてFT232等のUSBシリアル変換アダプタを経由させてPCにデータを取り込むという話では無いですよね?)

    その話を出来るだけ簡素に済ませようとすると、使えるようになったコード生成機能では無く、先日お話したRXスマートコンフィグレータを使う方がよいのですが、ちょうど最近、似たような話のスレッドがありましたので、参考までに以下にURLを書いておきます。

    E2Liteでのデバッグコンソール  (CS+/RX231)
    japan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum5/6165/e2lite-cs-rx231/34128#34128

    それで、すみません、先日、鈴木さんのリプライにもあった以下のページからRXスマートコンフィグレータをダウンロードしてインストールして頂けないでしょうか?また、CS+のプラグイン関連の設定を変更する必要があるようですので、以下のユーザーガイドの画面コピーを見て頂けますか。

    なお、RXスマートコンフィグレータで生成させたソースもチョコさんのアドバイスと同じ対処をする必要があります。要領はコード生成機能で生成させたソースの場合と同じですが、生成されたソースの関数名が若干異なりますので、その点にさえ注意すれば出来ると思います。あと、それから、クロック設定画面がグラフィカルになりましたので雰囲気がけっこう異なりますが、基本的には同じです。(と思います。)

    スマート・コンフィグレータ ダウンロードページ
    www.renesas.com/jp/ja/products/software-tools/tools/solution-toolkit/smart-configurator.html#downloads
    [New]RXスマート・コンフィグレータV2.4.0をダウンロード

    RXスマート・コンフィグレータ ユーザーガイド: CS+編
    www.renesas.com/jp/ja/search/keyword-search.html#genre=document&q=r20an0470
    r20an0470jj0120-cspls-sc.pdf
    CS+のプラグインの設定に関する項の画面コピー


    CS+のヘルプのデバッグコンソールに関する項の画面コピー


     

Children